- портал холодильного оборудования России и СНГ

Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров

26.03.2017 17:30:40
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. Натаныч
  2. View user profile for Натаныч
  3. Всего сообщений: 37
  4. Просмотреть сообщения

Ну вот в автокондиционерах же вроде как полностью алюминиевую магистраль используют. Значит и в холодильных установках она в принципе может использоваться. Но если есть переход на медь, то его однозначно необходимо защищать более качественно и риск повреждения в этом месте всё равно будет выше. Если цена вопроса всего 500 рублей, то есть примерно менее 10% от стоимости монтажа, то я бы не рисковал.

29.08.2017 22:41:07
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. Вадим2000
  2. View user profile for Вадим2000
  3. Всего сообщений: 1
  4. Просмотреть сообщения

Всем привет .

Алюминевые трубы супер но только для теплых регионов .При низкой температуре алюминий расподается без изоляции чтобы сохранить трубы в рабочем состоянии необходима обработка снаружи а затем одевать флекс.

Простоят вечно тогда. при другом раскладе максимум 5 лет.

31.08.2017 12:51:44
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. Константин
  2. View user profile for Константин
  3. Всего сообщений: 88
  4. Просмотреть сообщения

Нет никакой связи между регионом, температурой и "распадом алюминия". Если это конечно настоящий алюминий, то у него довольно широкий диапазон рабочих температур. Ни алюминиевые конструкции зданий, ни магистрали систем охлаждения и кондиционирования автомобилей без всякой изоляции почему-то никуда не распадаются. Все проблемы возникают исключительно вместе соединения с медью и изоляция там прежде всего препятствует проникновению влаги, при наличии которой коррозия идет более активно. Если система будет вся из алюминия, то и проблем не будет естественно, какой бы там регион не был. Плохо, что люди элементарную матчасть даже не изучают, когда берутся чем-то заниматься.

05.09.2017 14:27:29
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. Белый
  2. View user profile for Белый
  3. Всего сообщений: 37
  4. Просмотреть сообщения

Скорее всего в более теплых регионах просто не так сильно перепады температур сказываются, то есть конденсат образуется редко и быстро сохнет. А о причинах естественно мало кто думает. Тем более монтажникам вообще выгодна эта тема. Большинство людей же не будут вникать в суть проблемы, когда фреон уйдет. Они будут вызывать спецов для обслуживания, тем будут называть стоимость и делать. То есть использование недолговечных расходников = получение постоянных клиентов = профит. Опять же есть такие клиенты, которые сами скажут – мне надо подешевле. Ну подешевле – так подешевле.

31.10.2017 14:36:53
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. evgenysky
  2. View user profile for evgenysky
  3. Всего сообщений: 51
  4. Просмотреть сообщения

Нет никакой связи между регионом, температурой и "распадом алюминия".

Ну вообще, строго говоря, связь есть. Для электрохимической коррозии необходимы два условия: наличие гальванической пары элементов + электролит. В данном случае электролитом выступает вода. Скорость протекания процесса также зависит от температуры. Соответственно в разных регионах вполне может быть разная скорость реакции. Изоляция соединения от влаги позволяет сдержать процесс, но при повреждении защиты или образовании конденсата внутри коррозия всё равно пойдет, при этом будет разрушаться наиболее активный металл в паре. То же принцип используют при защите кузовов от коррозии цинкованием – грубо говоря, коррозия съедает цинк, а не сталь, однако процесс этот идет медленно. А вот в паре алюминий-медь первый намного активнее, соответственно всё будет более быстротечно.

17.12.2017 13:36:17
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. kerchholod
  2. View user profile for kerchholod
  3. Всего сообщений: 1
  4. Просмотреть сообщения

работаю два года с алюминиевой трубой, около 500 монтажей, ни одной проблемы, ни одной утечки, вальцуется так же как и медь, только стенка на много толще, исключается возможность залома. За свою практику я много раз встречал утечку хладогента именно из за медной трассы, почему-то со временем становится пористой или заломы или обжатая порвана вальцовка. Алюминий обжать гораздо сложнее потому-что стенка намного толще чем у меди, а порвать практически не возможно. Помимо выгодной цены вижу только плюсы.

18.12.2017 13:07:03
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. Константин
  2. View user profile for Константин
  3. Всего сообщений: 88
  4. Просмотреть сообщения

Забавно, что с момента создания темы 1,5 года прошло, а все периодически появляющиеся в ней сторонники алюминиевых трубок, специально зарегистрировавшиеся, чтобы оставить свое первое и последнее сообщение, а потом бесследно пропадающие, работают с этим материалом 2-3 года. Что потом происходит с этими трассами, никто не признается. Да и прямо сказать, доверия пользователям с одним сообщением нет. И самое главное, никто из них не может внятно и аргументировано объяснить, если "помимо цены одни плюсы", что ж до сих пор все на эту перспективную и со всех сторон безупречную технологию не перешли?

Вы даже элементарных вещей не понимаете, что стенка именно потому толще делается, что алюминий менее пластичный и хуже приспособлен для фальцовки, чем медь. А то, что горе-монтажники могут даже её криво развальцевать - это не для кого давно уже не секрет.

27.04.2018 9:47:25
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. NEugeny74
  2. View user profile for NEugeny74
  3. Всего сообщений: 2
  4. Просмотреть сообщения

Никогда не видел пористую медную трубку, уже на протяжении 19 лет. Видел коррозию в агрессивной среде, но это уже отдельная история. А по алюминиевым трубкам - это ведь не чистый алюминий, а вполне себе конкретный сплав (что называется, опасайтесь подделок). Насколько я знаю, для алюминия характерна точечная коррозия. И самый главный для меня фактор - почему-то раньше делали эл.проводку в домах алюминием, а сейчас попробуй найди таких оригиналов. Все на медь перешли, притом не просто по хотению, а на уровне нормативов. Опять же, температурные перепады на вальцовках при работе/останове явно не идут на пользу герметичности.

И еще - когда из-за какой-либо причины случается утечка/выход из строя компрессора, то никакая экономия в 500р. на трубах не перекроет ущерб.

Тем более, при рассмотрении в общей стоимости "оборудование + расходка + работа" = примерно 26..30 тыр, никакой клиент, я думаю, не согласится сэкономить 500р. с перспективой попасть в будущем на проблемы с оборудованием. Ну, конечно, при условии, что он понимает тех .сторону вопроса.

А пока это выглядит как копеечная экономия монтажника. 

27.04.2018 11:26:36
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. Константин
  2. View user profile for Константин
  3. Всего сообщений: 88
  4. Просмотреть сообщения

Вот! Наконец-то грамотный комментарий по существу. Согласен почти со всем, кроме того, что клиенты за копеечной экономией не гонятся. Ещё как гонятся. И скидки выбивают хотя бы пару процентов, и монтаж выбирают, чтоб хотя бы на 500 рублей, но подешевле. А эти адепты алюминиевых магистралей, они же не скажут никогда, что использование более дешевой расходки чревато проблемами с оборудованием, которые обойдутся гораздо дороже. В лучшем случае они скажут клиенту, что экономия достигается за счет применения более дешевой, но таких же качественных расходных материалов. Большинство не будет вникать. В худшем  они вообще навешают лапши на уши, что у них просто самые лучше цены, а остальные пытаются нагреть заказчика, и втихую поставят свои алюминиевые трубки вместо медных – опять же вникать будут единицы – не стоять же над душой во время монтажа. Хотя, учитывая всю эту тему, надо обязательно проверять, какую расходку закупают и какую на само деле ставят, перед подписанием акта выполненных работ.

29.04.2018 10:04:24
Тема: Алюминиевая труба для монтажа кондиционеров
  1. NEugeny74
  2. View user profile for NEugeny74
  3. Всего сообщений: 2
  4. Просмотреть сообщения

"Заграница нам поможет..."

Как пишут на форумах refrigeration-engineer.com, такие европейские производители, как HydroAluminium, не разрешают применять алюминий в системах где есть латунь и тем более, медь.

Так что, если хотя бы один производитель климатики написал бы в своем installation manual, что можно применять наряду с медью и алюминий, вот тогда бы и кончились бы споры на эту тему.

А так, как мне кажется, будет еще много споров и вбросов на форумах и пр.

Если делать целиком и теплообменники (microchannel или Guntner microox®), и разводку трубами из алюминия, то это конечно, снизит риск электрохимической коррозии, но остается проблема с химией,

которая содержится в атмосферных осадках (дождь). А ведь еще можно подумать на тему реакции масел типа POE с влагой в холодильном контуре.

А получается там очень хорошая кислота, и вот она еще неизвестно, как будет разъедать алюминий, если на медь она точно воздействует.

И поэтому где-нибудь в Австралии, на солнечных панелях и будет все замечательно работать.

Но вот для теплообменников из алюминия, теплопроводность которого ниже, чем у меди, производители идут на вынужденную хитрость - не делают трубы такие же, как из меди (круглые),

а делают с очень тонкой стенкой плоские микроканалы (для улучшения теплообмена). Следствие этого - низкая коррозионная стойкость таких теплообменников. 

Я думаю, что на автофорумах по кондиционерам там можно найти подтверждение, что сейчас конденсаторы весят меньше, чем 10 лет назад ;-)